    二级建造师《市政实务》真题考点:支架与拱架安装。
    (1)支架和拱架搭设之前,应按《钢管满堂支架预压技术规程》JGJ/T 194-2009要求,预压地基合格并形成记录。
    (2)支架立柱必须落在有足够承载力的地基上,立柱底端必须放置垫板或混凝土垫块。支架地基严禁被水浸泡,冬期施工必须采取防止冻胀的措施。
    (3)支架通行孔的两边应加护桩,夜间应设警示灯。施工中易受漂流物冲撞的河中支架应设牢固的防护设施。
    (4)安设支架、拱架过程中,应随安装随架设临时支撑。采用多层支架时,支架的横垫板应水平,立柱应铅直,上下层立柱应在同一中心线上。
    (5)支架或拱架不得与施工脚手架、便桥相连。
    (6)钢管满堂支架搭设完毕后,应按《钢管满堂支架预压技术规程》JGJ/T 194-2009要求,预压支架合格并形成记录。
    (7)支架、拱架安装完毕,经检验合格后方可安装模板;安装模板应与钢筋工序配合进行,妨碍绑扎钢筋的模板,应待钢筋工序结束后再安装;安装墩台模板时,其底部应与基础预埋件连接牢固,上部应采用拉杆固定;模板在安装过程中,必须设置防倾覆设施。
    (8)模板与混凝土接触面应平整、接缝严密。组合钢模板的制作、安装应符合现行*标准《组合钢模板技术规范》GB/T 50214-2013的规定;钢框胶合板模板的组配面板宜采用错缝布置;子合成材料面板、硬塑料或玻璃钢模板,应与边肋及加强肋连接牢固。
    (9)当采用充气胶囊作空心构件芯模时,其安装应符合下列规定:
    1)胶囊在使用前应经检查确认无漏气。
    2)从浇筑混凝土到胶囊放气止,应保持气压稳定。
    3)使用胶囊内模时,应采用定位箍筋与模板连接固定,防止上浮和偏移。
    4)胶囊放气时间应经试验确定,以混凝土强度达到能保持构件不变形为度。
    (10)浇筑混凝土和砌筑前,应对模板、支架和拱架进行检查和验收,合格后方可施。
    (11)模板工程及支撑体系施工属于危险性较大的分部分项工程,施工前应编制专项方案;超过一定规模的(详见2K320053条)还应对专项施工方案进行论证。